一、户内部分

(一)验收项目:楼地面、墙面、天棚面层


验收内容:

楼地面空鼓、裂缝、起砂;

墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰

检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm

验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。

参照标准:GB50209-2002-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2002.8.2.1

(二)验收项目:门窗安装

验收内容:窗台高度

检查方法:钢尺检查,每个窗台不少于一处

验收标准:窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差

参照标准:GB50352-2005.6.10.3;GB50096-1999.3.9.1验收项目:门窗安装

验收内容:外窗渗漏

检查方法:淋水试验或雨后目测

验收标准:外窗及周边无渗漏

参照标准:《建筑法》第六十条

验收内容:门窗开启

检查方法:开启和关闭检查,手扳检查

验收标准:开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动

参照标准:GB50210-2001.5.3.4;GB50210-2001.5.1.11

验收内容:安全玻璃认证标识

检查方法:观察检查安全认证标识

验收标准:应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全认证标识()标识不得隐蔽

参照标准:发改运行(2003)2116号第六条

验收项目:栏杆安装

验收内容:栏杆高度、竖杆间距

检查方法:钢尺检测,每片栏杆不少于一处

验收标准:低层、多层净高不应低于1.05m,中高层、高层净高不应低于1.10m,不得有负偏差

参照标准:GB50210-2001-12.5.6、12.5.9

验收内容:防攀爬措施

检查方法:观察检查

验收标准:有水平构件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)

参照标准:GB50352-2005-6.6.3

验收内容:护拦玻璃

检查方法:观察检查3C安全标识、游标卡尺测量

验收标准:必须使用刚化玻璃或刚化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用刚化夹层玻璃

参照标准:GB50210-2001-12.5.7

(三)验收项目:防水工程

验收内容:屋面渗漏

检查方法:平屋面分块蓄水,蓄水时间不少于24小时,天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm,坡屋面淋水试验不少于2小时。

验收标准:屋面无渗漏无积水

参照标准:GB50207-2002-10.0.5

验收内容:卫生间等有防水要求的地面渗漏

检查方法:蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm

验收标准:无渗漏,排水顺畅

参照标准:GB50209-2002-4.9.8验收项目:防水工程

验收内容:外墙渗漏

检查方法:外窗人工淋水试验一小时后检查

验收标准:墙面无渗漏,滴水线无爬水

参照标准:《建筑法》第60条

(四)验收项目:室内空间尺寸

验收内容:室内净高

检查方法:每个房间净高测五点。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。

验收标准:最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm。

参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2验收项目:室内空间尺寸

验收内容:室内净开间

检查方法:每个房间开间、进深尺寸各抽测两处。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。

验收标准:极差不超过20mm且不超过垂直长度的0.5%

参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2

验收内容:构件尺寸

检查方法:使用激光测距仪或钢卷尺进行测量、偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差;

验收标准:室内梁、窗台等构件不得出现明显的大小头现象。

(五)验收项目:外墙保温

验收内容:设计做法

检查方法:对照图纸进行检查

验收标准:设计做法必须通过图纸审查

验收内容:保温层厚度

检查方法:用钢卷尺进行测量检查

验收标准:保温层厚度必须与图纸要求一致

细部处理

检查方法:观察检查

验收标准:外飘窗周边等必须进行保温层处理

(六)验收项目:水暖安装

验收内容:管道渗漏

检查方法:试水检查

验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等的接口无渗漏参照标准:GB50242-2002-4.2.2、5.2.1

验收内容:管道坡向

检查方法:试水检查

验收标准:给水、排水、采暖管道无堵塞

参照标准:GB50242-2002.5.2.3

验收内容:管道坡度

检查方法:观察检查

验收标准:排水管道坡向、坡度正确

验收内容:安装固定

检查方法:观察检查

验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等安装固定牢固、支架间距位置符合要求

参照标准:GB50242-2002

验收内容:地漏水封

检查方法:尺量检查

验收标准:地漏水封深度不小于50mm

验收标准:地漏水封高度不得小于50mm

参照标准:GB50242-2002

验收内容:热表和温控阀

检查方法:观察检查

验收标准:入户装置安装热计量表、或每组散热器安装热分配表,以及每组散热器安装温控阀

参照标准:GB50242-2002

(七)验收项目:电气工程安装

验收内容:插座相位、接地

检查方法:使用“漏电保护相位检测器”逐个检查

验收标准:“漏电保护相位检测器”无接错显示

参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8

验收内容:户内配电箱(盘)

检查方法:观察和开、关触电保护器动作

验收标准:照明配电箱(盘)内配线整齐,回路编号齐全,标接线整齐,回路编号齐全,标识正确;箱(盘)内开关动作灵活可靠。

参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8

验收内容:通电检查

检查方法:通电检查

验收标准:照明系统通电运行正常

参照标准:GB50303-2002

等电位

检查方法:观察检查

验收标准:等电位连接端齐全、位置正确

(八)验收项目:其它

验收内容:烟道设置及附件

检查方法:观察检查

验收标准:止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;上人屋烟道(包括管道透气孔)高度应超过1.8m

验收内容:墙面空调

检查方法:观察检查

验收标准:无渗漏、反坡、位置正确、与插座位置协调

二、公共部分

(一)验收项目:外墙及散水坡

验收内容:窗角斜裂缝、墙面裂缝

检查方法:在距外墙两米范围内平视或仰视观察检查

验收标准:墙面及窗角无可见裂缝;散水坡无断裂和不均匀沉降,应与建筑物及道路断开并进行相应的防水处理。

参照标准:《建筑法》第60条

(二)验收项目:楼(电)梯通道

验收内容:电梯侯梯厅深度,电梯门净宽

检查方法:钢尺或激光测距仪检查

验收标准:1、电梯侯梯厅深度不得小于1.5m;2、电梯门净宽不得小于80cm

参照标准:GB50096-1999-4.1.9 JGJ50-2001-7.4.1验收项目:楼(电)梯通道

验收内容:高层首层疏散外门及通道的宽度

检查方法:钢尺或激光测距仪检查

验收标准:疏散门应外开,其净宽不小于1.1m,通道宽度不应小于1.2m

参照标准:GB50045-95-6.1.9验收项目:楼(电)梯通道

验收内容:公共走道净高

检查方法:钢尺或激光测距仪测量、观察检查

验收标准:走道等有人员正常活动的净高度不小于2.0m

参照标准:GB50368-2005-5.4.2验收项目:地下室

验收内容:通道净高

检查方法:钢尺或激光测距仪检查

验收标准:通道的净高度不小于2.0m

参照标准:GB50368-2005-5.4.2

(三)验收项目:地下室

验收内容:地面及天棚渗漏、裂缝

检查方法:观察检查

验收标准:无渗漏、无裂缝

参照标准:GB50208-2002-4.1.9

验收项目:地下室

验收内容:地面裂缝、起砂

检查方法:观察检查

验收标准:不得出现裂缝和起砂

参照标准:GB50209-2002-5.3.6

住宅工程质量分户验收分为房屋室内和外部公共设施两部分,户内从上到下要检查:天花板、墙面、门窗、护栏、地面,室内整体空间大小。各个部分的防水、排水流畅度、保温也必须做好。通过观察和工具测量检验或进行试用看是否合格。公共部分要检查高度、墙面、防水、电梯的安全。若产生质量纠纷可咨询的专业律师。

·贵阳2023年工伤鉴定标准范围有哪些?
      工伤鉴定标准保障了在工作中合法权益,在一定程度上减少了受伤者的损失与负担,基于种种实际原因,工伤鉴定标准也是在不断更新变化的,以确保更准确的进行维权与保护,那么贵阳2017年工伤鉴定标准具体是什么呢?下面就随我们一起来看看吧。 根据2011年1月1日起实施的《工伤保险条例》第三...


·员工在工厂倒闭后打官司赔偿款向谁要
      员工在工厂倒闭后打官司赔偿款向谁要 一、员工在工厂倒闭后打官司赔偿款向谁要 如果工厂倒闭,有剩余财产,进行清算的话,你可以将债务向清算组申请,要求清算组在公司破产清算时将你的债务纳入清算范围;但是如果公司倒闭,没有什么额外资产的话,你的赔偿款就没有了。 企业破产案件的受理程序与...


·怎样合法解除劳动合同?
      怎样合法解除劳动合同《劳动合同法》第三十九条 劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位...


·一、试用期可以随时辞职么?
      一、试用期可以随时辞职么? 可以,劳动者在试用期内提前3日通知用人单位,可以解除劳动合同。《法劳动合同》 第三十七条 :劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位,可以解除劳动合同。 试用期公司可以终止合同,但是要有正当理由...


·公司要求调岗,劳动者如何处理?
      公司要求调岗,劳动者如何处理? 一、公司要求调岗,劳动者如何处理? 1、劳动者若对调整工作岗位不同意,应当和用人单位通过协商的方式解决,不应该用消极怠工的方式进行对抗。 2、双方协商一致后,变更劳动合同。但是用人单位在生产结构、经营范围等情况下,同时在合法、合理的前提下,对...


·一、建设工程合同审查的要点有哪些?
      一、建设工程合同审查的要点有哪些? 1、这类合同特别要注意审查合同总额或称工程总价和款项支付条款之间的联系,别要注意是否有对工程款的审计的条款。 2、工程类合同涉及大量的合同附件,要注意与合同的相关条款的一致性。 3、竣工验收条款和付款条款是紧密联系的,因此要注意审查竣工验...


·童工可以找什么工作,可以用童工的企业有哪些?
      按照我国法律中的规定,童工一般是指那些未满16周岁的未成年人。那么这部分人在社会上可以找什么工作呢?不少人都不太清楚,接下来,就让我们为您做详细介绍吧。 一、童工可以找什么工作 (1)童工明显属于未成年人即未满16周岁的公民;(2)按照《中华人民共和国未成年人保障法》第三十八条...


·通信工程质量标准的评定标准有哪些
      通信工程质量标准的评定标准有哪些? 随着我国经济的稳步增长,生活水平的不断提高,人们对通信的要求也越来越高,通信工程的建设对社会各个方面都具有重要作用,为了与时俱进,通信工程质量标准也在不断修订,那么我们来总结一下通信工程质量标准的评定标准都有哪些? 监督建设单位组织的工程竣...


·民营企业改制职工补偿有哪些
      民营企业改制职工补偿有哪些规定?越来越多的民营企业开始加入企业改革的队伍之中。企业改革时受影响最大的就是企业里的职工。那么民营企业改制职工补偿有哪些规定?民营企业改制时应如何处理原来的劳动关系以及如何确定支付经济补偿?下面就随我们一起去看一下相关知识吧。一、重新签订劳动合同企业在...


·工程质量事故责任划分有哪些
      工程质量事故责任划分有哪些 相信您在新闻上和身边可能都见到过工程质量而引发的安全事故。当发生这类事件以后,我国要求各级政府从快解决,尽最大努力将人民的生命财产安全的损失减到最小。与此同时,也需要将事发的原因调查清楚,然后该谁承担谁承担。下面,我们将详细为您介绍工程质量事故责任划...


·建筑工程预算合同范本怎么写?
      建筑工程预算合同范本怎么写? 建筑工程预算合同范本 委托人: (以下简称甲方) 受托人: (以下简称乙方) 为加强内部管理,搞好预算工作,确保预算落实到位,保证预算与标书相统一、相协商,甲方拟将 工程的预算工作委托给乙方完成,根据文件精神,结合本工程的实际情况,经甲、乙双...


专利许可驰名商标商标侵权计算机软件
技术合同域名纠纷集成电路植物新品种

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京知识产权律师